1) GSD文件的装置:假定因项目需求装置一个200smart作为profibus DP通讯的从站,主站为315 PN/DP,图示:装置进程出现13:4343报警无法装置。

声明:该系统并没有调用200smart的DP从站。
重新新建一个空项目,创立一个300(400)的站点,此处再装置200smart的DP通讯GSD文件,图示:装置成功!

在此处找到了你的踪影,图示:

需求运用时拖拽到编纂区,定义通讯参数等。
2) S7-1200的上载。不会搞错吧?这个也可以算技巧文档?官方文档里曾经说的清清楚楚、明明白白了,你拿这个来说?确实是,我拿这个来说。我曾经在早前几次想将工厂正常运用的设备上的S7-1200系列plc上载下去,看看他们是如何编程的,但是,由于之前装置的版本不时是V13 SP1的版本没有更新,西门子PORTAL 软件更新远大于我的想象,不时没有成功。
近期,由于工厂新装设备的需求,没有方法需求装置STEP7 V5.5 SP4版本的软件,主要是为了未来运用于西门子840D sl设备的维护,只能将原电脑换固态硬盘,然后重新做了一个win7 64位的系统,也与时俱进的装置了PORTAL V15(估量马上又要更新了)。装置后,刻不容缓到设备现场上载硬件及用户挨次,居然没有成功,不是版本兼任性效果,是这个报警,图示:错误的方式上载(先创立空项目,选择未知设备,再上载)。

四处找寻在阿谁选项中可以修正设备称号,终于在“在线诊断”窗口中找到,修正设备称号后可以上载。
实际上,V15不需求这样了。上载步骤:
1) 创立空项目,输入必要的文件操持信息
2) 上载步骤,图示挨次:

3) 在“在线”的下拉菜单中选择“将设备作为新站上传(硬件和软件),确定后在上传前还会有几个关于通讯IP地址信息的选择和确认,上载就可以了。
上述几个自以为的小技巧,地道是初级入门运用,可以是由于我孤陋寡闻装置的版本缘由,别见笑。